功率因數過低被罰款?特變電工新能源TSVG解決方案來了!
根據相關數據統計,截止到2020年6月底,中國光伏電站累計裝機規模已經超過186GW。隨著建設數量和裝機容量的快速增加,光伏發電的運行對現有電網系統提出了更加嚴峻的考驗,因此,電網公司對新能源電站的接入要求也日趨嚴格。
“功率因數不達標問題”已經成為影響電站收益的“攔路虎”,因此解決這一問題迫在眉睫。
根據現場調研結果分析,光伏電站配備16Mvar的動態無功補償設備,白天正常發電,向電網輸出功率,功率因數均可達到0.98以上(如圖1所示),電站反向計量功率因數完全滿足電網公司功率因數0.9的考核標準。而夜間或陰雨天氣時,光伏電站不發電或發電功率較。òl電功率小于站內用電功率),電網向電站輸出功率,功率因數較低(如圖2所示),此時,電站正向計量表功率因數不滿足電網公司功率因數0.9的考核標準。
![]()
因此,造成電站收益損失的根本原因在于光伏電站不發電或發電功率較小時,電站正向計量功率因數不達標,造成光伏電站產生的力率調整電費(罰款)。
光伏電站夜間有功功率約0.05MW~0.21MW,無功功率需求約0.2Mvar~0.4Mvar,現有動態無功補償設備小電流輸出能力較弱,在夜間光伏電站無功需求小的工況下輸出誤差較大,功率因數無法保證。
如需保證光伏電站夜間功率因數達到電網公司0.9的考核要求,動態無功補償裝置的控制精度須達到0.01Mvar,最小電流控制輸出要求低于額定容量的1%,對無功補償設備的要求遠高于電力行業標準DL/T1216-2013《配電網靜止同步補償裝置技術規范》中規定2.5%的要求。
|